在电工维修过程中,不可避免的会遇到电路故障,面对电路出现的突发性故障,及时有效的处理是每一个电力维修人员的责任,很多的电工师傅平时干活还可以,但是一遇到电路故障排查就懵圈了,甚至不知道如何下手,不知道该怎么样排查故障。
, b: |9 v. {: p! g' w+ P# K其实电路故障的排查是有一定的方法的,按照方法一步步查找故障,你会发现,原来查故障是如此的简单。下面我们就以使用频率最高的:三相电动机正反转+限位开关控制的电路来分析故障查找方法。( Z9 z! c2 j5 e1 i" |, G4 Q
三相电动机正反转+限位开关控制的电路:是一个由典型的正反转控制电路+限位开关保护+热继保护+自锁互锁等电路构成,使用广泛,原理简单。
! G) [, h/ x' M# g9 ^3 I8 q假定故障:主交流接触器不吸合。我们参考以下电路图:2 B1 Q* G9 j. U+ s
故障现象:主接触器不吸合或者吸合不上。( k. u" C% c( C
- Z0 Z7 o( x7 k! e4 _( J' h0 y1 ]
排查故障的方法和步骤如下:- k$ s& ^; U+ u. L$ x2 M
一,排除电路元器件本身的机械故障。 W8 |( ]4 ^ M. L. c8 u9 q* V3 y
1,交流接触器自身的故障:是否存在卡死,弹簧是否变形,触点接线端子是否生锈等等。
4 i: E0 n# A: Y) q7 P万用表测量接触器的线圈,看是否烧坏,重点测量辅助触点和主触点的动作情况,断电情况下测量常开点和常闭点,手动按下弹簧,看是否常开点闭合,常闭点断开。
3 R) `! E8 a2 ~% m, K; Y2,万用表测量电路保险,停止按钮,启动按钮,判断元器件自身是否完好。
9 G& M* d' t4 a: y p3,万用表测量热继电器线圈,看是否损坏,最重要测量热继电器的常开点和常闭点,看是否热继电器保护动作,才导致电路不通,接触器不吸合。
8 `$ K2 E; c8 M4,万用表测量行程开关SQ1,SQ2功能是否完好,是否存在卡死或者接触不良。! ]; U5 j8 \5 W. f- x. k* D) x5 y
二,电气电路故障排查(在机械故障排查之后进行)。2 j4 E/ m/ u$ {- s& G
电气电路故障排查用的最多的就是通过电压测量法和电阻测量法。下面以电阻测量法为例来说明分析过程,电压测量同理。
# V% r) {6 x, g4 G0 E; i$ o1 x1,首先断电,将万用表打至蜂鸣档或者电阻档。
" n$ q% I! P ?) ]% o2,将万用表两根表针分别插在1号线和9号线,按下SB1(KM1)1-9导通,按下SB2(KM2),1-9导通,如果不导通,就证明线路存在故障。正转回路和反转回路原理相同,不导通就是有故障的回路。2 B0 f; ?: ], [7 R
假定正转KM1回路有故障:按下SB1(KM1)前提下,保持1号表针不动,另一根表针逐步测量7—5—3—2号线,缩小测量范围,直到万用表有阻值为止,同理可以分析反转回路。 {# ^, t# Z3 e) H5 Q5 R
三,电力控制电路多发性故障点:& X$ D/ C; V( q# B
1—行程开关故障。2—交流接触器自身故障。3—接触器自锁故障。4—接触器互锁故障。5-热继电器保护故障。6—电路保险。6 A9 n: `2 W) U/ w. n6 n% u, u# g8 ]8 [
以上电路图为简化图,复杂的电路图排查故障原理类似,说的不恰当的地方,还请师傅们及时斧正,感谢!欢迎关注,一起交流学习电气电工知识!1 q7 T V$ F! A* U, m/ t* c% l
来源:网络, `9 y+ I& G& Q. q' Q" b* _3 b
更多电工知识请关注“电工技术”微信公众号
; r; J: B4 b" V2 O1 `4 R
2 ?. ~& O8 ?6 | c1 l& ?, A来源:http://www.yidianzixun.com/article/0MHf2rnH E9 n# x1 Y' R8 S) S/ k