在电工维修过程中,不可避免的会遇到电路故障,面对电路出现的突发性故障,及时有效的处理是每一个电力维修人员的责任,很多的电工师傅平时干活还可以,但是一遇到电路故障排查就懵圈了,甚至不知道如何下手,不知道该怎么样排查故障。$ b) D7 j: ?$ e$ l2 B$ m. _% M
其实电路故障的排查是有一定的方法的,按照方法一步步查找故障,你会发现,原来查故障是如此的简单。下面我们就以使用频率最高的:三相电动机正反转+限位开关控制的电路来分析故障查找方法。
0 V' ?$ C9 x9 E三相电动机正反转+限位开关控制的电路:是一个由典型的正反转控制电路+限位开关保护+热继保护+自锁互锁等电路构成,使用广泛,原理简单。* d1 f. R6 F0 \: a9 f! P
假定故障:主交流接触器不吸合。我们参考以下电路图:7 O+ x2 d: {" @" x
故障现象:主接触器不吸合或者吸合不上。
( a* Z2 x, F' `- g
- B1 i/ j+ T1 J9 m" I' g排查故障的方法和步骤如下:
3 k3 c: g) u) B: W3 f* k9 n一,排除电路元器件本身的机械故障。, T) v) ?# ], S
1,交流接触器自身的故障:是否存在卡死,弹簧是否变形,触点接线端子是否生锈等等。
! q0 @/ v, s3 S" |万用表测量接触器的线圈,看是否烧坏,重点测量辅助触点和主触点的动作情况,断电情况下测量常开点和常闭点,手动按下弹簧,看是否常开点闭合,常闭点断开。4 [2 n8 ^5 m* ^; X3 ?
2,万用表测量电路保险,停止按钮,启动按钮,判断元器件自身是否完好。' v" u7 I" V# p- | Z. f2 G
3,万用表测量热继电器线圈,看是否损坏,最重要测量热继电器的常开点和常闭点,看是否热继电器保护动作,才导致电路不通,接触器不吸合。
: U, s, u5 W7 a7 g1 H( E9 o' Y4,万用表测量行程开关SQ1,SQ2功能是否完好,是否存在卡死或者接触不良。# ?& E* w0 y5 v1 M1 X( N% l, J
二,电气电路故障排查(在机械故障排查之后进行)。
6 z) B5 z$ E7 ]/ {8 [0 t" d电气电路故障排查用的最多的就是通过电压测量法和电阻测量法。下面以电阻测量法为例来说明分析过程,电压测量同理。" z4 n: X# a" N8 k
1,首先断电,将万用表打至蜂鸣档或者电阻档。
# L6 l$ @$ E3 A9 N# A' y1 ]2 R2,将万用表两根表针分别插在1号线和9号线,按下SB1(KM1)1-9导通,按下SB2(KM2),1-9导通,如果不导通,就证明线路存在故障。正转回路和反转回路原理相同,不导通就是有故障的回路。
5 Q* u) B O0 \. o: N假定正转KM1回路有故障:按下SB1(KM1)前提下,保持1号表针不动,另一根表针逐步测量7—5—3—2号线,缩小测量范围,直到万用表有阻值为止,同理可以分析反转回路。
: j3 R! G" e& l8 K 三,电力控制电路多发性故障点:: X8 E. i c( w# Q$ w* f! r
1—行程开关故障。2—交流接触器自身故障。3—接触器自锁故障。4—接触器互锁故障。5-热继电器保护故障。6—电路保险。
7 t4 ~, A8 G: J0 K: i3 r以上电路图为简化图,复杂的电路图排查故障原理类似,说的不恰当的地方,还请师傅们及时斧正,感谢!欢迎关注,一起交流学习电气电工知识!9 ^: Y: c" f' h5 y3 J, r! ~
来源:网络. J0 @& O4 I+ e) l6 O) {
更多电工知识请关注“电工技术”微信公众号: ^, b. F% ^) p8 y
6 q4 A" w W, j; t
来源:http://www.yidianzixun.com/article/0MHf2rnH
+ E7 u5 T8 E) R; Y8 m! z4 ~免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
|